di3x
сообщение 19.12.2011, 19:09
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 33647



есть тел. номер 7 495 662 94 68 (2 линии) на который будут звонить снаружи.
есть 2 обычных телефона (Panasonic KX-TS2365RUW и факс Panasonic KX-FT988RU)

нужно чтоб при входящем звонке вначале звучало приветствие, где
говорилось бы о том, что можно набрать, например, 1, чтобы отправить
факс, либо оставаться на линии? чтоб соединиться с менеджером... либо
набрать внутренний номер абонента для соединения непосредственно с
ним.
кстати системного телефона нет, но если надо (а я слышал что иначе
приветствие не записать) то можем приобрести, или все таки можно
приветствие записать, включив DISA на АТС?
еще вроде как в АТС есть возможность автоматического определения того,
что звонят с факса (в автоматическом режиме) и хотят отправить факс,
по звуку факса в линии (писк такой, как при модемном соединении) тогда
АТС должна сразу переводить на факс, а если нет этого писка, то
звонящий может набрать например 1 чтоб отправить факс, или именно
внутренний номер набрать (101 или 102) или если никакого добавочного
не набрано должны сразу зазвонить оба телефона, если трубку никто не
поднял, то звонок должен перейти на мобильный 8-916-267-13-05; а если
добавочный был набран то должен зазвонить соответствующий внутренний
телефон (к примеру 101 или 102) или даже 2-значную нумерацию можно
ведь сделать внутренних номеров - будет просто 11 или 12... так вот
если набрали например 11 то должен зазвонить один телефон и если
трубку никто не взял звонок должен пойти на моб. 8-916-267-13-05; а
если набрали второй добавочный, например 12, то если никто не возьмет
на нем трубку - звонок должен пойти на моб. 8-916-267-08-63...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LipVL
сообщение 19.12.2011, 22:10
Сообщение #2


Главный Инженер
****

Группа: Модератор
Сообщений: 149
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 3



Без системника нельзя записать приветствие.
Нельзя заставить эту станцию сначала позвонить в офисе, а потом оправить на мобильник.
У вас 2 линии - по одной прийдет звонок - по другой уйдет - больше никто позвонить не может.
Надо проверять - будут ли линии в этой ситуации подвисать по окончании разговора.

Надо определяться - либо отказаться от части пожеланий,
либо нужна станция круче.
Это либо TDA, либо TDE-NCP
Перейти в начало страницы
 